[认证计费] 爱快2.7.4系统对接凌风计费3.9版本PPPOE账号经常性的挂死

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-4 09:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需求建议
目前版本: 2.7.4
使用环境: 小区 
需求程度: 我好紧急的
联系方式(仅官方人员可见): 您无权查看此信息
类似功能截图: -
爱快2.7.4系统对接凌风计费3.9版本PPPOE账号经常性的挂死!!!这个问题不是小问题了。以前以为是计费的问题.但是换了凌风结果还是一样。爱快的路由根本无法检测用的在线状态!!!这个问题很严重了。我不止在这里提过一次了。这种情况出现在用户端意外断电的时候和用户流量过大的时候出现的!!!麻烦爱快的工程师处理一下。以前用的是radius manager 4.0 ,不支持强T PPPOE账号。同样用户端意外断电或者流量过大的时候,PPPOE账号就挂死在爱快上。现在改用了凌风计费系统3.9版本以后,结果还是一样。事实证明。爱快路由系统对接第三方计费系统是存在严重的BUG的。还有一点要强调的是,如果用户端用的是单机PPPOE 宽带连接的时候,在不手动断开宽带连接之后直接关电脑。重新开机宽带连接,永远都是691。到爱快路由上看,该账号还是以前的上线时间。爱快根本无法识别该用户已经下线。我不知道这个问题是爱快的问题还凌风计费的问题,还是电脑的问题!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-5-4 10:24:15 | 只看该作者
马上让研发查看下。您现在有环境么
板凳
发表于 2017-5-4 11:07:42 | 只看该作者
加强断线检测:去掉
地板
发表于 2017-5-4 13:05:21 | 只看该作者
对接爱快时不要勾上爱快PPPOE服务器里面的 加强断线检测,LCP探测时间及探测次数用默认的10和3,设置过大时间也会特别长