iKuai爱快流控路由

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4175|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

AP供电网线接线是否会烧坏AP

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-15 19:56:58 来自手机访问 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP供电网线接线是否会烧坏AP,八芯网线那种
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2017-1-15 19:57:31 来自手机访问 | 只看该作者
更正。AP供电网线接错顺序是否会烧坏AP
板凳
发表于 2017-1-15 20:07:47 | 只看该作者
这个还真没试过,4578这几根接就行了还没有接错过咋办
地板
发表于 2017-1-15 20:08:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5#
发表于 2017-1-15 20:16:06 | 只看该作者
有网络变压器,
直流的话应该不会,
6#
发表于 2017-1-15 21:46:25 | 只看该作者
45+78-要是45和78接反肯定要烧,1236线接到电源+一般不会烧
7#
 楼主| 发表于 2017-1-15 23:28:16 来自手机访问 | 只看该作者
438614871 发表于 2017-1-15 21:46
45+78-要是45和78接反肯定要烧,1236线接到电源+一般不会烧

技术08说不会
8#
 楼主| 发表于 2017-1-16 07:54:31 来自手机访问 | 只看该作者
?            
9#
发表于 2017-1-16 09:40:59 | 只看该作者
我直接供电只接78 正常使用 没毛病
10#
发表于 2017-3-14 22:55:33 | 只看该作者
一搬有防反接保护二极管,除非想省成本,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|论坛规章制度|iKuai Inc. ( 京ICP备13042604号 )

GMT+8, 2024-4-27 05:12

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2024 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表