爱快s1烧poe交换机?

[复制链接]
发表于 2017-11-19 11:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台tp24口 poe交换机带了17个S1 AP,突然交换机冒烟了,交换机不通电了,想着交换机坏了,就又换上一个新的,没过一会就又冒烟不通电了。谁有高招,咋排查问题?

发表于 2017-11-21 23:43:24 | 显示全部楼层
POE 交换机是有最高输出功率的,不是有多少个口就可以接多少台的,,,

你接 17 台,可能超负荷了,,,

自己查一下交换机输出功率,计算一下负载,看看是否超了,,,
发表于 2017-11-21 23:57:20 | 显示全部楼层
你接 17 台 AP,覆盖的范围应该也不小,,,

如果网线不是纯铜的,电阻过大,也会增加负荷,一样样查吧,都有可能,,,

交换机烧 AP 见得多了,AP 烧交换机还是少,,,

除非 AP 短路,交换机又不是标准的 48V 供电,不符合IEEE802.3af/802.3at标准,就有可能,,,

一点愚见,供你参考,,,
发表于 2017-11-23 12:04:14 | 显示全部楼层
这个贴以前不是发过吗
发表于 2019-7-31 15:32:01 | 显示全部楼层
AP不可能烧交换机的,正规的交换机都会有过载保护,即使负载过大,那么这个交换机会有POE优先级,有限给1-8口供电,超过负荷 他自动不给其他AP供电,但是你说的烧交换机,那是不存在的,是交换机自身的问题
发表于 2019-8-2 09:50:35 | 显示全部楼层
这个应该是交换机本身的质量不过关,没有保护机制。在超功率的情况下不会自动停止给部分ap供电,标准的交换机都是具备自动保护功能的,能否说说你交换机的具体型号吗,这样好帮你查询参数,判断是不是交换机本身功率不够以及是否有保护机制