[经验分享] 网线衰减过大,有办法

[复制链接]
11#
发表于 2020-8-27 16:30:21 | 只看该作者
s98170 发表于 2020-8-27 14:56
都说了布不了线,要开几十米的水泥地面。这线是以前装监控留下来的。现在不可能再去布光纤。
电脑接上去是1 ...

我猜你的A是百兆POE换千兆POE了,千兆POE交换机有检测机制的,会检测对方是否受电设备,根据反馈来确定怎么开放这口。把A换下来把
12#
发表于 2020-8-27 16:40:07 | 只看该作者
记得水星的一些交换机有“超距”功能 可以解决你的问题。之前安装监控遇到过,网线80m 监控获取不到ip 加了交换机就可以了
13#
发表于 2020-8-28 15:48:45 | 只看该作者
可以A交换机有问题?
14#
发表于 2020-8-28 16:04:57 | 只看该作者
换交换机,用网线延长器,自己看吧,最简单的是拉掉线,布光纤
15#
发表于 2020-8-28 16:12:38 | 只看该作者
建议只接4芯测试下,之前碰过类似的问题
距离大概100米多点,8芯一头接千兆一头接百兆交换机死活不通,电脑却没问题
后来把2头都只接4芯就好了
16#
发表于 2020-8-28 19:51:46 | 只看该作者
A B都换个别的傻瓜交换机试试。

17#
 楼主| 发表于 2020-8-28 20:38:14 | 只看该作者
AB都是S瓜型的,A是S瓜型的 POE100M交换机,B是S瓜型的8口交换机。
以前A用1000M的华为普通机子(非POE)B接电脑、交换机都不通。
后面A换了POE的,B端接电脑能通,皎8口S瓜交换机就不通。网线是通的都。
18#
发表于 2020-8-28 21:14:19 | 只看该作者
s98170 发表于 2020-8-28 20:38
AB都是S瓜型的,A是S瓜型的 POE100M交换机,B是S瓜型的8口交换机。
以前A用1000M的华为普通机子(非POE)B ...

难不成是,网线100m范围内 强电、弱点在一起?没做隔离
19#
发表于 2020-8-28 21:19:55 | 只看该作者
有  信号增强的交换机  网线三四百米都能通  不行买一个试试
20#
发表于 2020-8-28 21:24:23 | 只看该作者
1.两头都用千兆交换机试试。
2.A头用网管交换机,设置风暴抑制试试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册