iKuai爱快流控路由

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4205|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

AP供电网线接线是否会烧坏AP

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-15 19:56:58 来自手机访问 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
AP供电网线接线是否会烧坏AP,八芯网线那种
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
13#
发表于 2017-3-18 14:26:19 | 只看该作者
标准POE会先送个低电压检测后再上电,一般不会烧坏.
12#
发表于 2017-3-17 22:21:36 | 只看该作者
标准POE交换机的话不会烧设备。如果是不带检测的那种便宜的poe交换机就不好说了
11#
发表于 2017-3-16 16:56:49 | 只看该作者
标准poe肯定不会   

1236照样能跑poe
10#
发表于 2017-3-14 22:55:33 | 只看该作者
一搬有防反接保护二极管,除非想省成本,
9#
发表于 2017-1-16 09:40:59 | 只看该作者
我直接供电只接78 正常使用 没毛病
8#
 楼主| 发表于 2017-1-16 07:54:31 来自手机访问 | 只看该作者
?            
7#
 楼主| 发表于 2017-1-15 23:28:16 来自手机访问 | 只看该作者
438614871 发表于 2017-1-15 21:46
45+78-要是45和78接反肯定要烧,1236线接到电源+一般不会烧

技术08说不会
6#
发表于 2017-1-15 21:46:25 | 只看该作者
45+78-要是45和78接反肯定要烧,1236线接到电源+一般不会烧
5#
发表于 2017-1-15 20:16:06 | 只看该作者
有网络变压器,
直流的话应该不会,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册