5#
楼主 |
发表于 2024-7-20 14:26:27
|
只看该作者
本帖最后由 iSkyun 于 2024-7-20 14:38 编辑
因为 ntp.ntsc.ac.cn 在我这边的可用性有点差,没法短时间多次同步和使用 w32tm 测量误差值
所以我在 http://www.ntp.org.cn/pool 里找了个在我这边延时相对较低的,且可用性高的 ip 地址
把它填到了“爱快 > 系统设置 > 基础设置 > NTP服务器 > 自定义 > 服务器地址”内
“保存”并“立即对时”了几次,然后等待了半分钟左右,让爱快的 NTP 服务器准备就绪
如果爱快是在虚拟机里安装的,记得关闭虚拟机和宿主机的时间同步服务,防止爱快的时间被校准回去
# 以下是测验步骤:
# 192.168.9.1 是作为网关路由器的爱快 IP 地址
# 106.75.185.63 是我这边拿来做测试的 NTP 服务器 IP 地址
# 配置 Windows NTP 客户端的 NTP 服务器 IP 地址为远端的 106.75.185.63
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"106.75.185.63,0x9" /update
# 等待1秒后,同步并等待半分钟左右,确保 Windows 同步完时间
w32tm /resync /nowait
# 查询 Windows 系统设置的时区和 NTP 服务器 IP 地址,检查是否配置正确
w32tm /tz
w32tm /query /peers
# 检查本地计算机和爱快及远端 NTP 服务器的时间误差
w32tm /stripchart /dataonly /period:1 /samples:100 /computer:192.168.9.1
w32tm /stripchart /dataonly /period:1 /samples:100 /computer:106.75.185.63
# 配置 Windows NTP 客户端的 NTP 服务器 IP 地址为爱快的 IP 地址
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"192.168.9.1,0x9" /update
# 等待1秒后,同步并等待半分钟左右,确保 Windows 同步完时间
w32tm /resync /nowait
# 查询 Windows 系统设置的时区和 NTP 服务器 IP 地址,检查是否配置正确
w32tm /tz
w32tm /query /peers
# 检查本地计算机和远端 NTP 服务器及爱快的时间误差
w32tm /stripchart /dataonly /period:1 /samples:100 /computer:106.75.185.63
w32tm /stripchart /dataonly /period:1 /samples:100 /computer:192.168.9.1
以上的采样例都是 100 次,是因为测量精度存在一个缓慢收敛的过程
多次以上给出的测量结果才是相对可靠的,初期收敛的过程的测量结果是不可靠的
通过直接测量和间接测量,都能测出爱快和远端 NTP 服务器,至少有 500ms 以上的时间误差
这个误差太大了,都达到半秒以上了,不适合在对时间有高精度的环境里使用
如果是 Windows 直接与远端 NTP 服务器同步时间,经过多次校准后,时间误差精度是能达到 10ms 以内的
|
|