一、项目背景
根据集团要求,公司所管辖的门站、储配站、加气站视频监控必须进行异地备份。公司在广东省燃气站点总部距离较远,内部协同数据的传输面临连通难、不稳定等问题,并且每个站点现有摄像头与硬盘录像机无法在总部查看。市燃气公司所管辖站点27座,共计251路摄像头,假设每个站点选用三大运营商的对等电路网络上传视频,每年网络费是一笔巨大开销。
二、需求整理
1. 组建高速、稳定的专用网络,有足够专业且高效的运维工具。
2. 出于安全考虑,需避免监控服务暴露在公网
3. 随着业务的不断发展,当开通新站点时要快速接通业务,且不影响原有组网
4. 故障时快速切换,恢复时快速连通
5. 需利用现有监控设备,避免资源的浪费
6. 总部可同时看多个站点的监控画面,必要时进行录像
7. 考虑到后期业务扩充,总部CPE需要支持多条链路负载
三、方案选型
公司所管辖的门站、储配站、加气站必须具备异地备份功能。经过多方对比,综合考虑,燃气公司选用爱快SD-WAN方案,预计一年可节约网络费30多万元。
所有站点27个,共计251路摄像头,假设每个站点选用10兆上下对等电路网络上传视频,网络费1200//点,则一年需要38.88万。
普通宽带200//+爱快智能组网365//点组合,27个站点选用爱快智能组网方式上传视频后,预计一年可节约网络费30万。
最终敲定了使用爱快SD-WAN方案。每个站点一台爱快路由器IK-A320,负载本端设备上网,并且作为组网CPE打通专网,传输内部数据。总部和调度中心使用性能更高的A620对接整体组网成员内数据。
成本:
型号
数量
A320
*
26台
A620
*
2台
SD-WAN异地组网
*
1份(专业版)
四、调试
其实没什么可调试的,设备联网后一键加入组网,如下图可以看到组网已经连通了(除了部分站点网络还没开通)
组网拓扑:

一、效果展示


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2021-4-21 00:46:04 来自手机访问 | 只看该作者
你这个安防监控平台能共享下吗?
板凳
发表于 2021-4-22 03:10:17 | 只看该作者
每个站点多少个摄像头,8个以下吧。200多的宽带上行能有多少,画面预览没问题,同时多站点到机房海康服务器带宽不够吧。
地板
发表于 2021-5-2 22:34:08 | 只看该作者
众木成林 发表于 2021-4-21 00:46
你这个安防监控平台能共享下吗?

找海康。。。