爱快技术支持10 发表于 2017-9-8 10:05 找了一个下午了 都没早到 要去买个检测环路交换机来查找 有没有什么办法快点找到的 不要跑来跑去上楼梯累死人了 每一层楼都有交换机:Q |
我也是这种情况,一直没找到原因 |
楼主你好,我们检测到Eth0下存在环路,这个具体内网哪环路需要你自己排查 |
刚刚解决一个环路问题。检查到某交换机的一端口指示灯闪烁频率固定且很快,断开这一端口的网线,发现环路故障消失。然后发现是这一端口下接的小路由器坏了,替换后环路故障问题解决。 |
如果你确定网线没接错,那就是交换机的问题了。如果是交换机过热了,拔插交换机电源即可。 |