楼主您好,内网是不是有设备硬件不行导致的问题 您可以把接AP的线路接到电脑上,看下电脑协商后的速率是多少 |
这种交换机,看着就质量差。 |
peng 发表于 2020-4-8 15:43 京东买的飞利浦的超六类线水晶头,长得和五类线头子一样,就是排线分上下排线,接到供电模块的用的是超五类线,供电模块到ap用的是六类网线 |
peng 发表于 2020-4-8 15:43 三台ap有两台已经是100兆,还有一台还是10兆,长度估计是25米的样子,使用独立的供电模块,这台10兆的,我怀疑是供电不行,换了其他2台的独立供电模块也是不行,近距离测试可以达到100兆。 |
线看着像是超五类的线, 首先换好点的超五类无氧铜水晶头试试,另外就是线的长短问题 或者设备本身有问题,接口供电不足? |
leoli2020 发表于 2020-4-7 17:34 这还是你线路问题啊,估计是出在你水晶头上面都很难说,六类线用五类水晶头 |
cryamethy 发表于 2020-4-7 16:49 好神奇,几个ap网线和其他端口换来换去,再换回原端口又有100兆了,神奇的不得了! |
本帖最后由 cryamethy 于 2020-4-7 16:51 编辑 你是专业工具测试还是直接电脑简单测试?哪一个ap直接接交换机上或者路由上一下就可以排除是否是网线问题啊,排除网线问题就只有是交换机或者ap问题了,或者你买的是刷机的ap |
cryamethy 发表于 2020-4-7 16:38 长距离都是六类线,都测试过线没问题,最长也不过20米,应该不是网线问题,现在又有一台ap是100线,我怀疑是不是ap有问题 |
本帖最后由 cryamethy 于 2020-4-7 16:45 编辑 leoli2020 发表于 2020-4-7 16:20 套管并不一定就线路质量好,这个还要看你自己的网线是否达标了,不达标的网线即使你套了管可能几米的距离都达不到你想要的的速度,甚至不通,你还是先拿一根好的网线直接接在ap与交换机或者路由上做排除测试吧。我遇到过全新机房,思科千兆交换机到隔壁房间,也就2-3米网线,使用的是六类网线,结果在电脑做测试使用的时候发现经常掉线、网速不稳定,后来直接福禄克测试发现这种所谓千兆的六类网线100mb的速度都达不到,最后所有工程的网线全部换新。这是真实案列。你这种情况网线设备都得去做排除的 |