iKuai爱快流控路由

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5208|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[虚拟化] 有没有必要继续购买“三层”网管交换机?

[复制链接]
楼主
发表于 2018-7-20 20:26:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 arizuka 于 2018-7-20 21:01 编辑

个人建议是这样,150终端的环境应该开始考虑广播抑制的问题了,但是有的公司就是不批经费,直到某一天发生网络灾难,所有员工都干坐着干不了什么,连续损失N小时工资,才想起设置可网管型网络设备的必要。
以楼主举例而言,150有线终端,那么约为150员工,员工工资按低水平计算,5000/月,每小时工资约为28元/人,每小时工资总数约为4261元,假设排查广播风暴的平均时长约为1小时。
而2层网管型交换机,百兆48端口的型号约为2400元。150点位需要使用3台,再加一台核心交换,以2层可网管24口千兆型号估算,1400元。总价约为8600元。不支持VLAN功能的中小企业路由器约为4000-5500,CLI控制的典型带机量500终端的硬路由大概8000-10000,那么5000加上非网管型交换机,也大概在6000-8000的总价。全套采取支持vlan的设备,比全套傻瓜型设备,价格多就多在上面算的管理型交换机总价上了。这个价值2次广播风暴,当然也有可能一次网络故障就把这点省出来的经费全赔工资上了。
而如果直接采用可网管型设备,配置合理的前提下,两次广播风暴根本不会发生,日常还可以有大量的管理手段和排障手段。这个就看楼主的老板喜欢不喜欢堵(音)自己的公司不会出现网络灾难,楼主这个网络规模无非是先掏钱买设备,还是后掏钱白搭工资的问题,完全可以尊重老板喜好。

至于三层交换机,我个人习惯一般是核心三层而汇聚二层,一定程度上可以压缩成本。

另外255.255.250.0这个掩码不存在,应该是255.255.248.0,有兴趣可以看看我写过的IP地址掩码入门。避免审核回复,我在楼下贴地址。

另外POE很简单,一点也不复杂,网线8芯全通就可以,4、5正极,7、8负极,断任意一芯都不供电。要注意是802.3 af/at的标准供电,还是非标准供电,思科、华为都是标准供电,48V;mikrotik和UBNT爱用非标,24V。使用的网线和水晶头没有特殊要求,百兆超五,千兆六类。POE供电距离跟网线信号传输距离一致,无氧铜最大105米,全铜最大75米,铜包银最大150米。当然后面两种是线径达标而成分非标的距离,全铜线和铜包银线使用寿命短。

编辑以后吐槽一下BBS,还有屏蔽字呢……

沙发
发表于 2018-7-20 20:27:14 | 显示全部楼层
ip地址掩码入门
http://bbs.ikuai8.com/forum.php? ... 2&fromuid=63931
(出处: iKuai爱快流控路由)
板凳
发表于 2018-7-20 22:31:15 | 显示全部楼层
qypw 发表于 2018-7-20 21:45
4芯一样可以POE~

俺家的华为华三真是断一芯就不给电……这个我还真不知道了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册