iKuai爱快流控路由

标题: AP供电网线接线是否会烧坏AP [打印本页]

作者: 1090477140    时间: 2017-1-15 19:56
标题: AP供电网线接线是否会烧坏AP
AP供电网线接线是否会烧坏AP,八芯网线那种
作者: 1090477140    时间: 2017-1-15 19:57
更正。AP供电网线接错顺序是否会烧坏AP
作者: cq2013    时间: 2017-1-15 20:07
这个还真没试过,4578这几根接就行了还没有接错过咋办
作者: qypw    时间: 2017-1-15 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fenytk    时间: 2017-1-15 20:16
有网络变压器,
直流的话应该不会,
作者: 438614871    时间: 2017-1-15 21:46
45+78-要是45和78接反肯定要烧,1236线接到电源+一般不会烧
作者: 1090477140    时间: 2017-1-15 23:28
438614871 发表于 2017-1-15 21:46
45+78-要是45和78接反肯定要烧,1236线接到电源+一般不会烧

技术08说不会
作者: 1090477140    时间: 2017-1-16 07:54
?            
作者: 折花公子    时间: 2017-1-16 09:40
我直接供电只接78 正常使用 没毛病
作者: gdcd    时间: 2017-3-14 22:55
一搬有防反接保护二极管,除非想省成本,
作者: 本本佳家    时间: 2017-3-16 16:56
标准poe肯定不会   

1236照样能跑poe
作者: sr2597758    时间: 2017-3-17 22:21
标准POE交换机的话不会烧设备。如果是不带检测的那种便宜的poe交换机就不好说了
作者: micro2009    时间: 2017-3-18 14:26
标准POE会先送个低电压检测后再上电,一般不会烧坏.